11楼

展开查看
以下是引用WWCWWC在2020-05-26 09:38:56的发言 >10楼

@Tesiro_Gu:

   我也是这样认为的,并通过几次测试也基本吻合这样的理解。

这个问题的另一层含义是,当我采用创建非特定机型、获取、检测上传上来的硬件与软件地址(模拟量通道)可能会存在这个情况。

 


以下是引用Tesiro_Gu在2020-05-25 21:26:38的发言 >:这个问题好像一直都...

引用详细内容:

这个问题好像一直都有。假设你的1200创建好,模块都组态完成,博途会自动分配地址给各个模块,如果你把组态的(或者说默认)地址改变的话,然后下载,等到别人上传的时候,就会看到他上传出来的地址都是默认地址。就会造成程序地址和组态地址不一致的问题。就像你说的程序用的是IW70,而实际组态的是IW100。

以前我测试过我的1200,组态之后改变地址,然后下载,继而上传,就会发现组态地址和程序用的地址有偏差。这个其实挺坑的。


(当然也不排除西门子系统升级,导致默认地址产生变化,如果没有,就当这条没说。)

谢谢分享!