你用STARTER你看一下DCM侧的报文,应该用的是999模式,可以自由联接,不受352格式限制了
有可能是这样的。两个都是速度给定。
例如:连轧系统。各台需要以比例升降速运行。
速度给定大家都一样的。升速、降速的给定。
但是,每台驱动的给定后面(或前面)都有个比例系数(默认是hex4000=100.00%)。所以,实际操作的各台速度,是调整这个实时参数值,而不一定是那个给定。
对吧?
反正,我就是这样用的。