回复:siemens DCM 6RA80 报文352-PZD6/6的疑问

已锁定

yming

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23138
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2020-05-26 21:40:32

4楼

展开查看
以下是引用老兵在2020-05-26 21:18:44的发言 >3楼

你用STARTER你看一下DCM侧的报文,应该用的是999模式,可以自由联接,不受352格式限制了

以下是引用3点水在2020-05-21 20:00:59的发言 >楼主:313C-2DP与6RA8...

引用楼主详细内容:

313C-2DP与6RA80采用profibus-DP通讯,352报文,PZD 6/6


对照操作手册和参数手册,PLC向装置发送6个控制字,其中PZD2为速度设定值,但是为什么我现在遇到的一个现场项目,PZD4是控制字?


请参考附图帮我分析一下:


6个控制字中,控制字1,即STW1即PZD1没有问题,采用352标准报文结构,但是问题来了:


按照352标准报文结构,STW2即PZD2应该是转速设定值,但为什么313c-2dp程序中,我确认MW192(第四个控制字)是速度设定值(MW188没有赋值)??


百思不得其解,请各位帮忙分析一下。谢谢!




附图:


1、313c-2dp与dcm的硬件组态及报文配置


2、313c-2dp采用sfc14和sfc15编程接收字和控制字


3、DCM手册:报文结构以及控制字和设定值说明




有可能是这样的。两个都是速度给定。

例如:连轧系统。各台需要以比例升降速运行。

速度给定大家都一样的。升速、降速的给定。

但是,每台驱动的给定后面(或前面)都有个比例系数(默认是hex4000=100.00%)。所以,实际操作的各台速度,是调整这个实时参数值,而不一定是那个给定。

对吧?


反正,我就是这样用的。