恭喜,你发布的帖子
发布于 2020-05-27 16:26:02
23楼
哇,楼上潜水够深的,把半年以前的贴子翻上来了?不过,看得津津有味。哈哈。给楼主封精了。
其实楼主这种一个电机,分时的一拖二,我们也常常使用。也是在变频器的输出侧链接两个接触器,分别接两台电机。但是在两电机分时转换的操作,我们除了自锁接触器以外,还要保证变频器必须在离线状态转换。这比楼主的应用就更苛刻了。
正如22楼所讲,用S120置换6SE70之后,第一要激活“捕捉再启动”,然后把接触器的转换信号先激励变频器的使能禁止,然后延时激励接触器转换,并放开使能命令。就OK了。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主