以下是引用刚刚入门在2020-05-27 19:51:54的发言 >3楼

如果远程IO模块里需要有485通讯之类的话,用S7-1200更经济,如果一个远程IO站的模块数量很多的话还只能用ET200SP。

1200点数有限,ET200SP、1500IO点数就多很多。

如果很多IO实际是按钮开关的话,用PN的SIRIUS ACT产品更简单。