当年日本三垦变频器的充电回路中,充电完毕短路就用的是三路触点并联的接触器。
这是常用的设计。
引用61楼详细内容:
触点并联增大电流容量这是肯定的,一般设计时都会乘0.9倍系数,并联越多,系数越小,但选择接触器的时候都会算好容量,并联只是为了更加可靠而已,什么系数之类或者不等于2之类的,就多余了。
触点并联,如果有一个触点烧结,会导致回路不能断开吧。触点并联应该不是正统的路子吧,拙见,望指正。