三冲量控制锅炉水位是现在通常的做法,请问STEP7里有这样专用的数据模块吗(指软件)?如果没有应该怎么做?谢谢各位.
提问者:晴天777
1。STEP7库里没有三冲量锅炉水位控制功能块。 2。三冲量锅炉水位控制需用两个PID模块才能实现。一个PID功能块用于水位控制(LIC);另一个PID功能块用于给水流量控制(FIC)。简单的说是将水位控制(LIC)的PID输出(LMN)引至给水流量PID块的给定输入端(SP_INT),给水流量PID的PV_IN端口连接给水流量(WFT)和蒸汽流量(SFT)的比较值(即△FT=WFT-SFT,蒸发量和进水量的平衡),给水流量PID的输出(LMN)送至外部给水流量调节阀。这样,水位PID为主环,给水PID为副环,就实现了串级功能。