4楼
用上位机链接装置以后,在STARTER参数表界面,找到r2090,点击它的前面那个小加号按钮,即可下拉r2090的所有后缀参数,在线监控.4的值,即可。如果这个参数值,该稳定的时候显示在变化,那就是上面来的通讯信号在变。查信号不稳定的原因呗。
K版:现在就是不明白上面的通讯信号是什么?看了下手册r2090.4与P1140关联,P20328=0/R108.4=1,但是参数里面P1140=1,这样就相当r2090.4一直为1,怎么会变0