以下是引用zunzhi在2020-05-29 10:18:54的发言 >3楼

更换故障模块重新组态为什么还要换地址啊?原地址不可以用吗?没有看懂,希望能指点一下,谢谢!

原第三方从站模块故障,无法通过重新启动(初始化)恢复运行状态,一直报警。

由于无法修复这个从站模块,又没有备件,我只能放弃这个从站。由于放弃这个从站意味着这个从站的输出需要通过另外方式输出,我选择从其它从站输出通过导线接入到这个从站,通过端子排方式再连接到输出。

这样硬件取消从站,那么这个从站的地址也一起被取消掉了。我用新的空余输出地址替换原故障模块地址,这样原触摸屏上显示的输出状态就无法正常了,最后还是调用了被取消的从站地址区,“恢复”触摸屏的输出显示处理的。