恭喜,你发布的帖子
发布于 2020-05-30 08:06:46
15楼
万用表你不标配一个吗?
SLM跳闸都不大敢动,我们这装置已经爆了两次了,
你那个熔芯爆了,是不是第一次启动就爆了,SLM空载也有两三百的电流,
空载有那么大电流?这个不会,450KW的SLM,我量了,预充电阻是12.8欧姆左右,即便不算电容内阻,最大电流也不到30A。但自耦变压器那一次侧电流就大了,得有小60A。
不过,知道是熔芯断后,就把电压调下来了,调到500V了。只是这样,牺牲了一个功能没有测试。
估计就像你说的,熔芯是第一次上电就爆掉了
请填写推广理由:
分享
只看
楼主