11楼

展开查看
以下是引用杨八郎在2019-08-19 18:18:28的发言 >6楼

PM240-2 的 90kW 功率单元西门子推荐外配制动电阻的参数就是7Ω、4kW,只不过我这里用的品牌不是西门子的。

以下是引用愁容骑士在2019-08-19 16:37:36的发言 >3楼:我怎么觉得你的制动...

引用3楼详细内容:

我怎么觉得你的制动电阻功率有点小了,什么应用呢,如果单单针对4kW  7Ω的制动电阻,6平方的线就差不多了。

西门子的制动是按电阻功率20倍过载推荐的,使用其它牌的电阻,是关心这个参数,不一定都能达到这个倍数

自强不息
评论