对于 S7-300 的模块当输入电流大于     21.81mA 时,转换后的输出值为     32767,当输入电流小于     1.185mA 时,转换后输出值为 -32768。

而 S7-400的 AI 模块在电流值大于 21.81mA 或小于 1.185mA 时输出值都为 32767。    

电压信号与电流信号类似: 对于 S7-300 的模块当输入电压小于     0.296V 时, 系统输出 -32768,    

当电压大于 5.704V 时,系统输出 32767。 S7-400 的 AI 模块统一输出 32767 。

以上,对原始值大小进行判断即可实现断线报警功能