1.时间+DONE双保险,时间可以大一些,举个例子假定正常读次需要20ms,我们可以把时间轮询设到50ms.即50ms未收到Done、Error,就指向下一个。
2.另外标准库确实有它的局限性。有些场合也会用自己写的块,毕竟实际读写用的的功能码很少,不用每个都加进去,可以节省一点PLC内存。