回复:smart200 上升沿并连高点位上升沿触发 有效

已锁定

WWCWWC

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    9111
  • 精华

    157
  • 被关注

    1473

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-26

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2020-06-01 15:16:33

11楼

看了你的描述,2个输入(NO)并联加一个上升沿,驱动一个线圈。其中一个输入已经为1的状态,那么,该上升沿已经收到过一个由0变1的沿跳变。如果没有消除这个输入,而一直维持这个输入状态,你并联最多个也不再会出现沿跳变了。

所谓沿,无论是上升沿还是下降沿,均需要由0变为1,或者由1变为0的过程中产生,没有这个特性,则无法产生沿。

你另外又提及到有时有效,有时无效又这么理解?

这个时指在什么特定的状态下?

能够帖图说明?