回复:smart200 上升沿并连高点位上升沿触发 有效

已锁定

芳季

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    15507
  • 精华

    101
  • 被关注

    960

论坛等级:至圣

注册时间:2007-08-03

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2020-06-01 16:31:07

13楼

两个程序是一样的。就前面两个并联的触点调过位置,能造成什么 不一样?(我看漏眼没有?)

这么简单的程序还能导致有一种plc出问题,有一种plc不出问题?你应该还有事情没说清楚,你是觉得那不是事情。

逻辑加法交换律

A+B=B+A

这是你头两个触点并联的换位。

乘法交换律

A*B=B*A

这是你P前面两个触点换位。

其余的都一样了。

如果你还坚持两个程序不一样,那没得好谈了。

你只有认定了两个程序是一样的并且认为plc不会出错的,你才会认识到问题在别处。你才会有心情去找别的问题。不是跟你开玩笑。(除非一些太特殊太特殊的事件影响,这个大家都不能排除)

逻辑的运行,并不存在有时候行,有时候不行的现象。只能是执行与你想象不一致时,你认为它出错。