恭喜,你发布的帖子
发布于 2020-06-01 16:58:18
11楼
我之前有换过模块,6SL3120-1TE21-0AA3已经停产,新的为6SL3120-1TE21-0AA4,换新的模块后CU320会报A01007故障代码,将其CU320及整组模块直流24V控制电源断电,然后重新上电,故障代码消失,恢复使用。这个换模块应该和我的差不多啊,也是0AA3换成0AA4,应该没问题的啊
你说的那个是更换类型差不多的电机模块?我们更换的时候也这样操作过,但是没有效果,更换相同型号的就可以。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主