50个smart连接上位机,一般人是不会主动采用modbusTCP
因为modbusTCP并非西门子原始技术,采用modbusTCP库使得smart运行效率变低。在这种50个smart的情况下宁可使用OPC协议(基本采用西门子的S7协议)也不采用modbusTCP,因为试验结果多个smart的情况下使用OPC协议并不差于使用modbusTCP,并且PLC程序简单了,不用为通讯编程。当然那个只有8个连接的OPC软件是不能使用了。
如果上位机有smart以太网连接的驱动,那就没有必要采用modbusTCP或者OPC。