回复:我也说说F6500

已锁定

北雪雪纷飞

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    6297
  • 精华

    279
  • 被关注

    559

论坛等级:至圣

注册时间:2010-11-11

白金 白金 如何晋级?

发布于 2020-06-01 19:06:42

19楼

展开查看
以下是引用老兵在2020-05-30 08:06:46的发言 >15楼

空载有那么大电流?这个不会,450KW的SLM,我量了,预充电阻是12.8欧姆左右,即便不算电容内阻,最大电流也不到30A。但自耦变压器那一次侧电流就大了,得有小60A。

不过,知道是熔芯断后,就把电压调下来了,调到500V了。只是这样,牺牲了一个功能没有测试。

估计就像你说的,熔芯是第一次上电就爆掉了

以下是引用北雪雪纷飞在2020-05-28 21:03:44的发言 >4楼:万用表你不标配一个...

引用4楼详细内容:

万用表你不标配一个吗?


SLM跳闸都不大敢动,我们这装置已经爆了两次了,


你那个熔芯爆了,是不是第一次启动就爆了,SLM空载也有两三百的电流,

我这是两台400v的630kw 的SLM并联,,空载电流300多。


那次爆了换了装置,实验用了一根细线做电源,上电几秒电缆就炸断了,半夜问的西门子才知道空载就100多电流,最后试验用了三个100的熔断器。16平方的电缆