恭喜,你发布的帖子
发布于 2020-06-01 19:06:42
19楼
空载有那么大电流?这个不会,450KW的SLM,我量了,预充电阻是12.8欧姆左右,即便不算电容内阻,最大电流也不到30A。但自耦变压器那一次侧电流就大了,得有小60A。
不过,知道是熔芯断后,就把电压调下来了,调到500V了。只是这样,牺牲了一个功能没有测试。
估计就像你说的,熔芯是第一次上电就爆掉了
我这是两台400v的630kw 的SLM并联,,空载电流300多。
那次爆了换了装置,实验用了一根细线做电源,上电几秒电缆就炸断了,半夜问的西门子才知道空载就100多电流,最后试验用了三个100的熔断器。16平方的电缆