恭喜,你发布的帖子
发布于 2020-06-01 20:15:52
3楼
50个smart连接上位机,一般人是不会主动采用modbusTCP
因为modbusTCP并非西门子原始技术,采用modbusTCP库使得smart运行效率变低。在这种50个smart的情况下宁可使用OPC协议(基本采用西门子的S7协议)也不采用modbusTCP,因为试验结果多个smart的情况下使用OPC协议并不差于使用modbusTCP,并且PLC程序简单了,不用为通讯编程。当然那个只有8个连接的OPC软件是不能使用了。
如果上位机有smart以太网连接的驱动,那就没有必要采用modbusTCP或者OPC。
1、主站非西门子软件,所以才想到用公版modbus。而握手的tcp本身就自带稳定,至于效率,堆cpu的线程也足够用,实在不行狂发呗,smart就老老实实的做个tcp的io。
2、opc不是建立在比尔盖茨上的玩意儿吗,我一直觉得窗口系统的稳定性打折。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主