回复:我也说说F6500

已锁定

老兵veteran

  • 帖子

    9986
  • 精华

    505
  • 被关注

    573

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2020-06-01 20:58:44

20楼

展开查看
以下是引用北雪雪纷飞在2020-06-01 19:06:42的发言 >19楼

我这是两台400v的630kw 的SLM并联,,空载电流300多。


那次爆了换了装置,实验用了一根细线做电源,上电几秒电缆就炸断了,半夜问的西门子才知道空载就100多电流,最后试验用了三个100的熔断器。16平方的电缆

以下是引用老兵在2020-05-30 08:06:46的发言 >15楼:空载有那么大电流?...

引用15楼详细内容:

空载有那么大电流?这个不会,450KW的SLM,我量了,预充电阻是12.8欧姆左右,即便不算电容内阻,最大电流也不到30A。但自耦变压器那一次侧电流就大了,得有小60A。

不过,知道是熔芯断后,就把电压调下来了,调到500V了。只是这样,牺牲了一个功能没有测试。

估计就像你说的,熔芯是第一次上电就爆掉了

以下是引用北雪雪纷飞在2020-05-28 21:03:44的发言 >4楼:万用表你不标配一个...

引用4楼详细内容:

万用表你不标配一个吗?


SLM跳闸都不大敢动,我们这装置已经爆了两次了,


你那个熔芯爆了,是不是第一次启动就爆了,SLM空载也有两三百的电流,

哦,对。

你的是带逆变器了,另加了一堆的电容做负载呢

我这只是三个SLM,只有本身电容是负载

天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINAMICS

共有8091条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。