回复:求一个能用的modbus rtu主站轮询程序

已锁定

..——..

  • 帖子

    112
  • 精华

    4
  • 被关注

    16

论坛等级:侠士

注册时间:2014-01-13

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2020-06-02 09:27:37

14楼

展开查看
以下是引用Zane在2020-06-01 23:23:09的发言 >13楼

也是个没脑子的,设置超时时间的依据是什么呀?

以下是引用一串奇怪的数字在2020-06-01 14:09:23的发言 >12楼:1.时间+DONE双保...

引用12楼详细内容:

1.时间+DONE双保险,时间可以大一些,举个例子假定正常读次需要20ms,我们可以把时间轮询设到50ms.即50ms未收到Done、Error,就指向下一个。
2.另外标准库确实有它的局限性。有些场合也会用自己写的块,毕竟实际读写用的的功能码很少,不用每个都加进去,可以节省一点PLC内存。

如果看过西门子库的原码,你就会知道这个timeout 是干嘛的,  也就会理解为什么有时候明明设置的timeout ,这个超时的错误就是出不来,也就会发生done 和error都出不来时候。
我只是在这个timeout上加了一个双保险而已,咋就没有脑子了,呵呵。
中国这个大环境就是这样,对EMC不重视,虽然硬件上有缺陷,这个时候就只能靠软件弥补。对于大多数用户来说,又便宜又好用,能满足需求就够了。
对应我而言,能解决实际需求的都是好方法,至于取舍让用户去选择。

人生没有边界,一切皆有可能。