以下是引用习老陈在2020-06-01 22:06:47的发言 >

老兄您是怎么解决的?我也卡在这了。帮我康康。问题出在哪里,我是停止一个PLC测试的,接到x1口测。触摸屏可以连接,PLC死活连不上。谢谢。







1、你的PLC里面调用MB Server,为啥电脑(192.168.0.31)还是设置成TCP server。谁做server得先明确。

2、如果PLC是server,建议remote IP,port都设置成0,这样任意一台电脑都能连进来。

3、如果PLC是client,请调用MB clinet,remoteIP port设置好,activeestablish设置成true。

4、我PLC2的硬件标识符写的是你这上面的269,是可用的,但测试很仓促,仅测试了这一个,不代表你的65364是不好用的。你应该是停止PLC1进行的测试吧?