以下是引用kdrjl在2020-06-01 18:26:11的发言 >1楼

这种事,如果是我,我会:要么送修,专业维修;要么外部自己加一个强迫冷却风机。


如果不明白,最好还是别自己瞎鼓捣,先做好了功课,再动手去修理嘛。

呃,上午好,k版,我们这套设备是连续运行的,停时间长了以后会影响上游的设备,这套设备的变频器别较大,做备件不好做,一直没批。所以送修是不太现实,上次BOP板没显示,也没让领导下决心报整件,只是把电源板修了修继续用的......

主要是这个换上熔断器就能用,没彻底坏......