自己加超时检测,强行切换通信进程还是要注意的。各品牌PLC的通信功能块自己都有超时检测的,默认时间大部分都是1s,如果自己超时检测短于这个时间的话,碰到一个有问题的站,往往轮询就会出问题了。如果自己超时检测大于这个时间的话,其实还不等你超时时间到,error信号就有了。