以下是引用yming在2020-05-28 17:14:21的发言 >7楼

你的每一套系统都是一个相同的IP组成的局域网。

不使用网关,无法把它们联系起来。

网关也是可以设置外部访问的。

1、如果将内网的一台,指定为DMZ主机;

例如:将PLC1-1:192.168.0.1设为DMZ主机,此时,外部访问网关的IP192.168.1.x,就是访问PLC1-1:192.168.0.1。

2、使用虚拟服务器。例如,使用MODBUS TCP通讯,内网PLC1-1:192.168.0.1建MB_TCP服务器,其端口分配502;PLC1-2:192.168.0.2建MB_TCP服务器,其端口分配502;。。。

在路由器中设置虚拟服务器IP192.168.1.x,建立多个端口分别为502、503、504.。。每一个对应指向内网PLC1-1:192.168.0.1:502、PLC1-2:192.168.0.2:502、PLC1-3:192.168.0.3:502.。。允许通过的协议ALL。

这时,外部用Modbus TCP协议访问该网关192.168.1.x:503就是访问内网PLC1-2:192.168.0.2:502


以下是引用白菜费大幅在2020-05-28 08:18:22的发言 >2楼:不是很明白,您能细...

引用2楼详细内容:

不是很明白,您能细说一下么?

以下是引用yming在2020-05-27 18:06:08的发言 >1楼:貌似只能路由网关了...

引用1楼详细内容:

貌似只能路由网关了。

每个相同IP的1200系统加个路由网关:192.168.1.x。接到192.168.1.x的WINCC网络。


大概的思路是明白了,但是完全没有实操过.....