回复:g120带两台参数相同的电机,速度快了出现电流过载报警,是应该把变频器功率、电流参数设置调大一倍吗

已锁定

梦天空

  • 帖子

    1274
  • 精华

    68
  • 被关注

    86

论坛等级:至圣

注册时间:2008-12-28

普通 普通 如何晋级?

发布于 2020-06-03 07:25:06

4楼

一台变频器同时带两台电机,变频器需要按照电台电机的电流和以上来选型,输入电机参数是要按照两台电机参数和来输入。

变频器后面可以不接开关或热继。如果接时建议接马达断路器(既热继型断路器),因为有的热继是过载保护后自恢复的,容易造成变频器电流时大时小,有时带一台有时带两台,控制要求高时不好