我选择电阻阻值都是参考PM240的手册,如此感觉,楼主选的反而是偏大了。

但是90kw的功率单元,制动电阻如果选第三方的 诸如鹰峰,鸿康等品牌的,个人认为功率是偏小的,实际使用过程中,如果是频繁加减速,尤其如果还是提升应用的话,恐怕电阻会发热严重,并且影响减速性能。我个人选择电阻的功率,比如30kw的功率单元,电阻选10或者15kw的,也就是参数P219输入的功率数值,同时P1531设置为219的相反数,有时候如果减速性能不够,可能还需要继续提高1531的数值的绝对值,比如可能设置为-30kw。

说了一点个人的经验。


天道酬勤

精华帖版主置评:很提倡如此发言。讲出个人的观点和体会。kdrjl