恭喜,你发布的帖子
发布于 2020-06-04 11:36:04
9楼
您好,我的变压器裕量很大,我在120HZ 情况下把负载从额定85%提高到100%,电流和电压都增加,到额定负载的时候电压低于额定电压8%,电流高于额定电流8%,此时电机效率、功率因数都可以对的上,但就是电压电流和铭牌不符,此电机是那个公司的成熟产品,铭牌不可能不对,所以就怀疑是不是哪个参数设错了,导致变频器补偿电压低,此时变频器的输出电压经过变压器后如果没有压降的话是符合电机铭牌的,但就是没有补偿线路的压降,矢量控制的话 我又无法直接更改电压
请填写推广理由:
分享
只看
楼主