3楼

展开查看
以下是引用WWCWWC在2020-06-04 11:52:27的发言 >2楼

是的,该设备是压力机,实际上所配置的所有电缆需要耐油。其次,由于日常的维护,看到有破损的金属套管之类的需要及时更换掉。

另外,我拿“无辜”的SM338作为标题有2层意思。一来,经常看到一些提问说SM338模块的应用如何如何的有难度,实际上SM338模块非常好用,组态也非常简单,编程也简单。二来,有时候出现故障可以有复杂的想法,但不要忘了最基本的常识,本例就是紧紧抓住在拆卸过程中的那个闪烁现状不放过,才能够快速找到问题的所在的简单过程。

以下是引用黑猫警长W在2020-06-04 11:44:22的发言 >:很大一部分的后期问...

引用详细内容:

很大一部分的后期问题,都是由于线路老化,损坏造成的。

恩,是的,感谢前辈指点!