102说的是从站不支持这个地址。这个报警我很少遇到,曾经遇到过的都是在初期调试过程中未掌握从站地址的排列,有种变频器运行信号可以单独出现,而给定信号就一定要连同运行信号一起给也就是32位数据一起给,才认可,此时我就只写了给定的地址,结果报102。

事件说明了,你给到的地址,从站没有这个地址,或者地址后连续数数量不存在。就像是你寄一封信,退回了,原因是没有这个门牌号码。

你要增加一点自我监视的程序,当出现102的时候第一瞬间,记录参数变成了什么样,而不是你说的多少到多少。S说的就是这个意思。