回复: CPU1215C与VTUG阀岛偶尔通讯中断

已锁定

siemens华

  • 帖子

    10
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:游侠

注册时间:2015-10-26

普通 普通 如何晋级?

发布于 2020-06-05 09:34:46

2楼

展开查看
以下是引用ZXC2011在2020-05-27 10:27:03的发言 >1楼

这应该是比较棘手的,我遇到过与第三方PN IO模块,间歇性断路的。诊断信息其实能看到,断线时间,诊断信息。我们后面是更换了PN IO的品牌,对你没啥帮助。

1200与G120C偶发断线也遇到过。看看后面怎么说。

是的,兄弟,费斯托厂家,用CPU1212C测试了一个礼拜,没故障,我将CPU1215C发给他测试了,后续再跟踪。我在西门子技术的指导下,把将CPU的固件版本从4.3.1更新至4.4.0,故障频率不那么频繁,但还是会产生通讯故障,然后把阀岛IO更新时间延长,问题还存在,好折腾.....