恭喜,你发布的帖子
发布于 2020-06-05 22:38:45
9楼
如果你一定要用FC,其实你传递一个bool量进去就好了,上升沿在块里面做,上升沿的辅助位用这个变量
开玩笑吧?
检测上升沿必须要用个上一周期的变量状态作参考。除非同时传入上一周期和本周期两个状态,否则FC无法判断。
所以,还是逃不掉要用一个额外的全局变量的。
它那个FC只能连接个Trig功能的输出做FC输入,还差不多。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主