回复:用间接寻址做Modbus RTU通讯,遇见的一些问题

已锁定

萌新一号

  • 帖子

    54
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:游侠

注册时间:2019-09-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2020-06-08 09:54:23

10楼

展开查看
以下是引用shine在2020-06-05 07:53:24的发言 >8楼

如果是我,我是这么做的:

MSG块用SM0.0调用,块的参数全部使用变量而不是立即数,需要读/写另外一个地址的时候,先把相应的数值传递到变量中,再给first一个上升沿,整个程序中只有一个msg

200中的子程序,是不具备给每个不同调用分别存储过程数据的能力的,不像300/1200/1500的FB有静态变量。分时多次调用,有点像这么一个场景:长得很像的两个人A1和A2,同一时间只有一个人是清醒的,另外一个必须休眠,在其他人看来他们就是同一个人A,即使老婆孩子也不能分辨,如果A1和老婆吵架了,然后A1去休眠,A2清醒了,但是他不知道A1曾经和老婆吵架,但老婆还在和他冷战,他就会觉得莫名其妙了

以下是引用萌新一号在2020-06-04 19:44:51的发言 >:请您帮忙看看1.rar

引用详细内容:

请您帮忙看看

1.rar


我现在明白了!感谢前辈良苦用心的指导