刚刚测试完版主的程序
实验软件:TIA V16
实验硬件:1214+CM1241+5台E5CC温控表

              其他必要操作,DP电缆,120欧姆终端电阻,最短10cm线缆。

实验地点:办公室
实验结果:刚开始正常,5分钟后发生发送接收灯不再闪烁,监视发现MB_State等于4

原因分析:接地可能不太好,另外欧姆龙推荐的终端电阻和西门子的不匹配。