回复:?S7-300 PLC由CPU313 C-2DP更换为CPU315-2PN/DP,硬盘组态修改重新下载可以吗?

已锁定

shine

  • 帖子

    8803
  • 精华

    39
  • 被关注

    158

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2020-06-08 14:34:39

1楼

一般来说是没有问题的,要注意的就是地址、通讯

313C集成有一部分I/O,原先有没有使用?如果有,改到了哪,程序中点的地址有没有改过来?

315-2PN/DP的485口是MIP/DP,需要设置,默认是MPI,之前用313C-2DP的时候有没有用到DP总线?也需要做相应修改