如何检测多个新报警位的到来,对于单个新报警位的到达检测我们很容易的想到用上升沿指令,而对于多个报警该如何做?利用字逻辑指令,我们可以一次检测多达16/32位的上升沿,指令如下:


L   ALARM_WORD
L   ALARM_BUF
XOW
L   ALARM_WORD
AW
T   ALARM_NEW


判断 ALARM_NEW是否为0,即可知道有无新的报警了。如果我们以字为单位,50次循环判断可以从800条报警位中检测是否有新到报警,如果是双字为单位,可以更快或检测更多条报警信息。为什么建议用字为基本单位呢,


A.   siemens面板的报警数据接口是以字为单位定义的,我们直接在已有的报警程序上即可添加此功能

B.    数据接口字长度有可能是奇数,双字为基本单位会带来程序处理的不方便。


以上这一段话你能明白吗?

Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download