@Zane啊,都说这个纯粹是软件发脉冲的事情。软件要立即停就可以立即停。你说的那种过冲是硬件的过冲,硬件有惯性这个人知常情。可程序没有惯性的啊。

我那帖子那里,就算plc没有接伺服,脉冲都是超出的。有网友也实验出来了。

脉冲停不停是plc的事,这是plc向伺服给出的指令。伺服执不执行是伺服的事情。我现在只讨论前半部分。

怎么你老是要把我的问题引向硬件惯性呢?我都不知道你为什么要带偏我的问题点。