为什么要在中断程序内采集,我们的HSC高速计数功能本身就是后台采集的
答:想用高速计数器采集1000个数据做分析,起因是原来的项目里用到四个高速计数器做周期滤波, 实际使用过程当中经常会出现莫名其妙的数据错误,试想是否因为其他的程序 运行过程中干扰, 假如放进中断OB程序内, 也许会更加稳定, !
另外今天发现, 用move 3-4 2-3 1-2 ...的这种爬楼堆栈,数据到42层时归零,再也无法堆积,请问是什么原因!
您的意思是中断,比如OB30用计数器做累加?
答: 是的,应为放在FB块内执行后数据不稳定,四组数据无规律的轮流出错。