展开查看
以下是引用Zane在2020-06-10 08:12:36的发言 >13楼:说实话,工作这么多年,这种需求遇到还是比较少的,大部分情况也就是2台HMI完全一样的组态控制功能也完全一样,实现的方法也很多,常见的可以用双联开关电路切换权限,简单粗暴的就是用哪个哪个上电,不用就断电。
大部分情况,一个PLC对应多个HMI,其不同的HMI的功能是不同的,当然有些也会设置一些功能冗余,即不同的HMI有部分功能是相同的。其实实际工程中考虑的更多的是如何提高系统的可维护性,勤务性能,所以会把所有的功能都做在一起,所有的HMI就一套程序,设置不同的地址及工位号,即可按需求工作。这样不同工位的HMI的可替代性就大大增强了,备件数量也可大大减少。
嗯,不错,又学到了,谢谢版主的分享。