展开查看
以下是引用宝冬在2020-06-10 10:08:44的发言 >15楼

我这个情况是:


正常设备只有一个HMI在控制柜上。但有的时候,操作员会跑到设备后面去,或者爬到设备上面2楼去。他想在多个不同位置能够就近直接操作设备,而不必每次都要跑回到控制柜面前。


所以就希望一个设备有多个HMI,画面和功能必须完全一样,否则傻瓜工人记不住,多样化太复杂弄不懂也不行。操作员可以选择,这些HMI可以是同时都能操作设备,也可以是某个HMI独占操作。独占操作其中一个HMI的时候,其它的HMI只能看操作不了。各个HMI之间可以选择切换独占操作


客户是美国企业,美国工人对工作环境和条件的要求,比国内矫情多了。劳动保护齐全,工厂的说道儿和标准相当多了。HMI尺寸小了不行,字体太小了累眼睛也不行。

如果是这样,我建议可以采用西门子标准的解决方案。


方案一:服务器与瘦客户端


方案二:触摸屏+Sm@rtServer +ipad(或者其他平板都行)

我的办法其实是借鉴西门子的解决方案来的,以上方案可以缩短开发周期,做一套程序即可,其他功能西门子已经都实现了。