回复:200smart运动控制立即停止

已锁定

Zane

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    21062
  • 精华

    399
  • 被关注

    1486

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2020-06-11 07:34:29

16楼

展开查看
以下是引用一串奇怪的数字在2020-06-10 22:51:27的发言 >15楼:扯没扯?我就说个实际需求。套标机/贴标机应用。版主,我去面壁思过去了。
以下是引用Zane在2020-06-10 22:09:52的发言 >14楼:什么 快 准 稳 ?又...

引用14楼详细内容:

什么 快 准 稳 ?又开始扯淡了!


每回都是这样,你少说几句,没人会不把你当人看的。


我懒得评了,你自己检讨吧!

以下是引用一串奇怪的数字在2020-06-10 09:35:48的发言 >13楼:讨论的很激烈,我也...

引用13楼详细内容:

讨论的很激烈,我也来凑凑热闹。
首先,我想了解一下楼主的真实需求是什么?因为需求不一样,解决方案就不一样。


碰到外部开关,使被控对象快速停下来,是为了实现最短时间呢?还是最短路径?还是每次都要同一个位置?也就是我们控制上常说的,快,准,稳三个指标,这个三个指标往往是矛盾的,要看你更侧重哪一个?最后把另两个加进来,寻求一个最优解。当然说归说,这个是很难的,也是目前我研究的一个方向,就是如何评价一个解决方案的最优性。也希望论坛上的朋友们和我一起探讨。


回到楼主的描述,如果只是想让PLC快速停止发脉冲,我理解的应该是楼主希望时间最短。

那么就只分析这三个停止的区别就好了。由于不清楚SMART PLC内部的机制,那只能结合楼主描述和我了解到一些信息猜测。   SMART和1200采用相同的机制, CPU 与高速芯片之间采用10ms时间片通讯,那么三个停车分别对应,1CPU按一定斜坡减少脉冲,至到为0 2CPU 不再发脉冲给高速芯片 3 CPU通知高速芯片,没发完的也不要发了。当然这只是猜测,实际情况不得而知。

如果猜测成立,那么楼上好多问题都好回答了。


我们在讨论轴控功能软件工作机制的问题,你打什么岔呀。SMART做套标机,就是靠断脉冲的方式,靠伺服自己的能力在最短距离停下来的,SMART的轴控做不到。套标应该是停在色标信号后的指定位置(即色标中线位置上),初速度不同,加速度就不同,假设减速距离是一定的话。另外由于膜的质量及印刷质量的变化,色标间的间距并不相等,误差甚至超过5毫米。还要考虑膜的间歇性运动打滑的问题。所以反而是简单粗暴有效。
Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200 SMART

共有8945条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×