杨工说的对。
我曾经在一个淬水系统的淬水池上,用浮球+2个接近开关方式控制液位。
由于淬水池在工件进入或退出时,会造成很大的水面波动。也尝试过联通器方式取水位样,但是,没有实际想法那样理想化。最后,我是用置位和复位指令处理的。
方法:当液位低于低液位时,plc捕捉到低液位信号启动进水,当进水水位高于设置的高液位后关闭进水。
由于高、低液位接近开关安装存在一定的差距,所以,当触发进水或者关闭进水过程均不会引起多次触发过程,控制相对稳定,这个项目目前仍然在用,已经快7年了。