一老外让去帮他调台设备,碰到很多问题!

1、到了现场,拿着他给的程序下载后,有一个设备点动后停不下来,程序如下:

停车逻辑在FC14里,但点动按钮松开后M100.1就已经为0了。

2、双线圈输出

有一个报警本来应该报的,却没报,然后查到:


T135触发报警,但另外一个地方也用到T135,导致T135不动作。

此外还有其他的好几个问题,为此跟他们争论,他们就一直说这个是成熟设备上的程序,都已经用了十几套了,还不让改程序,是挺气人的!