在实际应用中,200samrt“软件问题”会层出不穷,主要问题还是用户方。
话说前2天,受公司同事邀请去处理一起200smart ST60的PLC,下挂若干个第三方伺服(modbus rtu通讯)。
到现场,我在同事的电脑中无论选择上传还是下载,在点击查找plc时,电脑会停顿一会后,就没有了反应,我测试了几次,结果是同样的。让他再去拿一根自以为合格的以太网线,再测试结果仍然同样无法查找到plc。果断返回办公室,拿上自己在使用的电脑及以太网电缆到现场,用U盘复制项目,然后查找plc,很快就找到了plc,因为项目需要修改默认的IP地址,我在系统块上修改IP地址后,编译保存项目,然后下载,很快完成,在手动测试几个伺服可以运行,说明用户程序已经下载完成。让同事继续测试其它的动作,自己收拾电脑时,让同事重新做电脑系统吧,反正这种问题无论在那里都看的多了,什么问题都会发生,主要还是电脑系统及安装、及电脑中所安装的软件兼容性问题,自己的电脑在作业前提前都测试好,以免到现场手忙脚乱。