以下是引用荣驹在2020-06-11 10:24:13的发言 >9楼

 四台PLC,如果是组的环网,还有上位机,那么掉线有可能是IP地址冲突,也有可能是环网冲突,即多个环存在。还有网线没接好,干扰之类的原因当然也可能。鉴于你这个项目组态的设备比较多,还有其他厂家的设备,我觉得环网冲突的可能性比较大。

同意9楼观点,优先检查IP冲突的可能性。建议将所有设备都断了,然后使用IPSCAN扫描,一个个设备上电检测是否存在IP冲突都可能性。
排除IP冲突然后再排除环网冲突。
第三排除网线及水晶头的接线问题
最后才是EMC的问题
建议按以上顺序去排除故障问题点