回复:MM430变频器恒压供水PID功能给定无效怎么回事?

已锁定

Zaxife

  • 帖子

    2450
  • 精华

    31
  • 被关注

    78

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-24

普通 普通 如何晋级?

发布于 2020-06-13 22:25:49

1楼

给一个V20变频器做恒压PID控制的硬件接线、参数项你参考吧。

这个应用宏的PID设定值分别就是2201[0]、02[0]、03[0],你只需要一个设定值的话,就不需要管DI3/DI4了。仅用DI1启停变频器,用DI2采用一个PID设定值2201[0],设定值为百分比。