您好,IO 设备的看门狗时间=更新时间*数据保持,该参数用户是可以自行设定的;
图中的更新时间是指PN控制器与IO智能设备之间周期性交换数据的时间间隔,假设设置的是4ms,那么控制器和IO智能设备之间每4ms交换一次数据。
数据保持您可以理解为就是一个系数,更新时间*数据保持 是控制器等待IO智能设备响应的最大时间。
假设通讯出现异常,即超过该看门狗时间IO设备仍然没有响应,PN控制器会认为通讯出现故障
该看门狗时间有一个限制,需要小于或等于1920ms,即您图中的更新时间*数据保持≤1920ms
另外还有一点,该限制不止针对于V90,200SMART做为控制器配置任何IO智能设备都有该限制。
建议您观看课时35内容。