回复:符号寻址怎么复制程序

已锁定

yming

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23198
  • 精华

    881
  • 被关注

    1254

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2020-06-15 09:40:46

7楼

展开查看
以下是引用TIA很慢在2020-06-15 07:06:09的发言 >6楼

那是不是说有了符号就可以代替地址注释了,这样上载程序时,是不是符号就能正确显示,包含中文的符号,这样就不用担心源程序找不到了?

以下是引用yming在2020-06-14 09:58:09的发言 >5楼:对!逐渐转到用符号...

引用5楼详细内容:

对!

逐渐转到用符号编程。实际地址由编译器在编译时分配。

这样,你的一般程序就不和具体的PLC相关了。

以下是引用TIA很慢在2020-06-14 06:55:41的发言 >3楼:就是说博图编程要避...

引用3楼详细内容:

就是说博图编程要避免使用绝对地址,是这样吗?

以下是引用yming在2020-06-13 18:28:12的发言 >2楼:首要的是变量表!...

引用2楼详细内容:

首要的是变量表!

不要再用什么绝对地址了!各档次PLC空间有大有小。所有具体存储地址都在变量表中分配,随便更改,基本不会影响程序逻辑。

用了绝对地址,程序移植性会差很多。


理论上说,凡是无源程序的上载,都有涉嫌侵权的嫌疑。

所以保存源程序;签合同时包含源程序及源程序的授权使用都是很重要的。

变量表中的注释,是对变量名的注释,实际地址则是可以改变的。


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?