我们公司现在PLC作为服务器与上位机进行MODBUS TCP 进行通信。现在要加一个设备,该设备支持MODBUS TCP协议,我要把PLC作为客户机与设备通信。这就产生一个问题PLC同时作为服务器和客户机进行通信,这能行的通么。如果行不通,我应该怎么使用这个设备。
你不是添加PLC客户端么?
对方设备是服务器,端口号不用改呀。仅仅是PLC的客户机用另外的端口。
TCP/IP的IP只能设一个,但是端口号有65535个。