以下是引用68388735在2020-06-15 09:20:54的发言 >21楼

感谢,我测试下这个(单速连续旋转+RPS)方法,我现在现场应用时电机的转速一般在50r/min,客户要求的精度是±0.25mm,难搞!

以下是引用一串奇怪的数字在2020-06-14 22:38:27的发言 >:Zane 版,你看,我...

引用详细内容:

Zane 版,你看,我没有瞎扯吧,楼主就是贴标机的应用。

所以我真的搞不懂,Zane 版为啥不让我发言。


其实贴标机、套标机这一类应用,都是色标纠偏应用大类中的一种。控制上其实都是先速度模式,碰到色标后走一个固定的距离。客户期望的是速度要快(目前基本400pcs/min起步)精度要高(目前基本正负2mm以内)稳定性要好(坏标率千分之三以内)

色标纠偏,西门子高端的解决方案是1500T(SIMOTION)+ET200SP(HF)+TIME-BASE IO 实现,

由于成本原因,在套标机/贴标机上目前只有极少数客户在用。

s7-200Smart 建议楼主采用包络线中单速连续旋转+RPS停止方式实现。



正解,这个贴标机的正确应用,我以前还不知道smart有这个功能。再问一下,这个速度和脉冲数能在程序中修改吗。