一个4输入的模拟量模块,我只用了三路。没用的那路没管他。用的三路,都是三线制的电压传感器,电源正;电源负;输出。
接线的话就是三个传感器接的电源和模块接的电源都是同一个电源。换句话说就是模块的三个输入的 负 端是连在一起的。
此时有一个传感器没接线。也就是说输入正端开路,负端还是连着电源负。通电后这开路的报超限,闪红灯。
奇了个怪了。
用万用表量输入端口电压,也真有十几伏电压。肯定超啦。这电压……只能是模块自己产生的。
检查线路过程略……
把输入端口正端拆了。一样报警。(本来远端就是开路的了,我这样拆了更清楚一点而已。防止 ..略.. 的发生。)
把端口负端也拆了,不报警了。在我心中是完全不可思议的。
旁边两路正常工作着,我量开路的这路和没使用的这路的正端和负端,都是对地对正对负都有十几伏电压。但是量输入的两极之间又没有电压喔。只要电源的0伏线接入正端或者负端,模块都检测到有正负十几伏。所以报了超限。
这个现象是不是就是断线检测?或者叫什么功能?
但是我又奇怪了。如果是隔离型的,断线了就不报了?
我是不是哪里没搞明白?